wolf «DUOTHERM»
3760938
16.11.2011, 19:48
Господа кто нибудь пускал котлы wolf DUOTHERM из смоленска?
по паспорту на котел 1,6 мегаватта газа ест 160 кубиков.
Во первых мало, во вторых очень высокое давление в топке.
даже в котле который пустился 1200 Па при паспорте 900 с гаком.
Из котла который не пустился вытащили турбулизаторы странной формы чуть не узлами завязанные.
КПД пустившегося котла очень хорош. 94% при 161 кубике газа и 2,8 кислорода.
На малых мощностях визуально факел странноват, но анализатор убеждает что все хорошо.
Температура выходных газов выше паспортной, а КПД нет.... странно все это...
В "Рационале" сразу сказали , что мощность не возьмете.
У кого какие соображения?
1. Давление ух.газов за котлом?
2. Марка горелки?
3. Температура ух.газов?
Иначе, никак.
3760938
16.11.2011, 21:51
разрежение около 5 мм самотяга
weishaupt wm - g (gl)20
165 на 160 кубах газа
160 м3/ч при КПД 94 выходит 1,4 МВт, разгоняйте горелку на 185 кубов.
Если никаких шиберов на газоходе за котлом нет, то давление в топке есть конструктивная особеность железа - не изменить. На цвет факела не смотрите.
Успеха.
3760938
16.11.2011, 22:41
это я знаю.
и с цветом факела тоже понятно. на Riello такая же фигня.
при подъеме мощности начинается детонация в котле.
в следующий заход попробую опустить кислород до появления СО.
Котел сварен вполне прилично, а турбулизаторы с поперечными пластинами запирают топку. хочу винтовые, но пока не из чего сделать.
Сделал лабораторную работу распрямил частично турбулизаторы, мощность сразу взял, но газы выросли под 250.